вячеслав атаев писал(а):потаму что эта хрень дует давольно таки сильно. Их используют в больших магазинах. супермаркетах, устанавливают в дверях. Если поставишь над воротами и будешь включать когда машина входит выходит то ещё куда ни шло.... А для обогрева помещения ну её нафиг....
Вячеслав,jein2003 явно не о таких имела ввиду речь
тепловая завеса из тех агрегатов на которые она смотрит - ну очень большое преувеличение .
бытовые ,дешевые нагревайки,которые в условиях гаража быстро загнуться.
и сомнительно,или даже из области фантастики,что 3-4 таких штуки смогут обогревать гараж при минус 20.
вот элементарный расчет :
Для определения необходимой мощности тепловой пушки или нагревателя воздуха нужно рассчитать минимальную нагревательную мощность для обогрева данного помещения по следующей формуле:
V х ΔT x k = ккал/ч, где:
V - объем обогреваемого помещения (длина, ширина, высота), м3;
ΔT - разница между температурой воздуха вне помещения и требуемой температурой воздуха внутри помещения, °C;
k - коэффициент рассеивания (теплоизоляции здания):
k = 3,0-4,0 - без теплоизоляции (упрощённая деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа);
k = 2,0-2,9 - небольшая теплоизоляция (упрощённая конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощённая конструкция окон);
k = 1,0-1,9 - средняя теплоизоляция (стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей);
k = 0,6-0,9 - высокая теплоизоляция (улучшенная конструкция здания, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала).
Пример:
Объем помещения для обогрева (ширина 4 м, длина 12 м, высота 3 м): V = 4 x 12 x 3 =
144 м3.
Наружная температура -5°C. Требуемая температура внутри +18°C. Разница температур ΔT = 18°C - (-5 C) = 23°C.
k = 4 (здание с низкой изоляцией).
Расчет мощности:
144 м3 x 23°C x 4 = 13 248 ккал/ч - нужная минимальная мощность.
Принимается:
1 кВт = 860 ккал/ч;
1 ккал = 3,97 ВТЕ;
1 кВт = 3412 ВТЕ;
1 БТЕ = 0,252 ккал/ч.
Итого: 13 248 ккал/ч / 860 =
15,4 кВт - нужная минимальная мощность в кВт. Подставьте свои значения и получите нужную мощность ( минимальную ! ) для требуемой температуры